Изолятор ШФ-35В
Изолятор штыревой ШФ-35В предназначен для изоляции и крепления провода на высоковольтных линиях электропередач, электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 35 кВ включительно частотой до 100 Гц. Допускается эксплуатация изолятора при температуре окружающего воздуха от -60 до +50 градусов.
Пример условного обозначения
ШФ-35В УХЛ1
Структура условного обозначения штыревого фарфорового изолятора
НаименованиеСтруктура обозначения
ШФ-35В УХЛ1- тип изолятора (Штыревой Фарфоровый)
ШФ-35В УХЛ1- номинальное напряжение, кВ
ШФ-35В УХЛ1- индекс модернизации изолятора (Г-Д)
ШФ-35В УХЛ1- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Технические характеристики изоляторов
ТипМинимальная механическая разрушающая нагрузка, кНПробивное напряжение в изоляционной среде, кВДиаметр тарелки, ммСтроительная высота, ммДиаметр резьбы соединения, ммДиаметр штыря крепления, ммМасса, кг
ШФ-35 УХЛ1(рис.1) 12,520018528547388,2
Изолятор ШФ-35В разработан для замены выпускавшегося в 70-х годах штыревого фарфоровых изоляторов ШФ-35Б сборной конструкции, которые активно применялись при строительстве ВЛ 35 кВ со штыревой изоляцией, преимущественно в северных районах СССР.
Изолятор ШФ-35В монтируется на стандартные металлоконструкции согласно типовых проектов и крюки КВ-22.