Изолятор стеклянный линейный штыревой ШС10Е
ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ШС 10Е
Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно - ШС 10ЕД и частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50°С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015.
Соответствуют ГОСТ 1232.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШС 10Е
Номинальное напряжение: 10 кВ
Диаметр штыря крепления изолятора: 22 мм
Длина пути тока утечки: 290 мм
Минимальная разрушающая сила: 12,5 кН
Масса: 2,0 кг
В отличие от традиционных штыревых изоляторов типа ШС, новые изолятор ШС 10 ЕД имеют двукрылую форму, вследствие чего обладают повышенной длиной пути тока утечки и может быть рекомендован к применению в районах с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью.
Крепление изолятора ШС 10ЕД осуществляется при помощи цанговой втулки, расположенной внутри изолятора, который, в свою очередь, монтируется на штырь траверсы с закрепленным на нём стандартным колпачком типа «К» или «КП». Данная втулка изготавливается из стойкого к воздействию УФ-излучения композитного материала. Кроме того, она предотвращает от разрушения под воздействием УФ-излучения колпачки типа «К» или «КП», устанавливающиеся на штырях траверсы.
теклянные штыревые изоляторы ШС-10Е используются для изоляции и крепления проводов на ВЛЭП и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока на класс напряжения до 10 кВ с частотой до 100 Гц, в диапазоне температур от - 60 С до 50 С .
Условное обозначение стеклянного изолятора подвесного ШС10Е:
Ш — штыревой
С — стекло, материал изоляционной детали
10 — класс напряжения, кВ
Е — индекс модификации
Изолятор ШС-10Е монтируется на траверсы высоковольтные, оголовья, штыри и крюки КН-22, при этом используются колпачки типа К или КП. Выбор колпачка осуществляется по диаметру крюка или штыря, на котором он будет установлен.
Крепление неизолированного провода типа А, АС к штыревым изоляторам ШС-10Е осуществляется с помощью спиральной вязки серии ПВС, ВС (провод крепится на шейке изолятора), скобами СШ-1.
Крепление изолированного провода типа СИП-3 осуществляется с помощью спиральной вязки типа ВС.
Преимущества изолятора ШС10Е перед существующими налогами:
визуальное обнаружение пробоя
высокая термостойкость (70°С) в сравнении с ШС10Д (45°С)
сохранение остатка при разрушении, за счет полимерного покрытия головки (модифицированный полиэтилен).